聯系我們

服務熱線:400-838-2688

電子郵件:biz@ups-chadi.com

公司網站:www.chadi.com.cn

微信公眾號CHADIUPS

創電微信QR碼
    產業資訊

    為什么不能用UPS電源代替EPS應急電源來帶消防應急設備?

    時間: 2015-06-05 18:57:01

        1、工作方式不同


        EPS應急電源工作方式是非在線工作方式。市電正常時,由市電旁路直接向負載供電,逆變器作為市電的后備冗余,因此具有無能耗、壽命長等優點。當市電失電時瞬時自動切換,由蓄電池經逆變器向負載供電。


    凤凰彩票网    傳統UPS電源是在線工作方式,無論市電正常與否均通過逆變器、蓄電池向負載供電。因此有能耗、有噪音,影響設備及電池的使用壽命。


    凤凰彩票网    2、內部裝置不同


        EPS應急電源由逆變器、整流/充電器、蓄電池、隔離變壓器、控制器、轉換單元等主要部件組成。


    凤凰彩票网    UPS電源因工作方式和適用場合與EPS應急電源不同,因此沒有轉換單元裝置。UPS電源高頻機沒有隔離變壓器。


        3、適用負載種類不同


    凤凰彩票网    EPS應急電源屬消防類設備,應適用于感性負載(如氣體放電燈、熒光燈、電機類)和阻性負載(如白熾燈)。


        UPS電源主要用于計算機類設備。


    凤凰彩票网    4、選型配置不同


    凤凰彩票网    國標GB17945-2000中特別規定,“應急電源裝置應至少能在120%條件下正常工作”,除了蓄電池配置相應增加外,逆變器的容量也應至少加大1.5倍。


    凤凰彩票网    在感性消防負載氣體放電的點燈啟動瞬間的啟動電流較大,UPS電源必須以數倍額定容量配置。


        5、元器件選用要求不同


    凤凰彩票网    由于EPS應急電源屬于消防類設備,其工作條件要求較苛刻,國標GB17945-2000中第6.11 、6.12、6.13、6.14、6.15條規定EPS應急電源需要通過高溫+55℃、低溫-25℃試驗和恒定濕熱、振動、沖擊等試驗。


        UPS電源通常置于計算機房等空調場所,對元器件耐高溫、濕熱、振動、沖擊、防塵等無特殊要求。UPS電源機內導線無阻燃或不燃要求。


        6、消防特性不同


        EPS應急電源裝置作為火災時,為人員逃生提供照明的供電電源,在正常應急放電完畢關機后,還可強制啟動,直至電池完全放電為止,此時電池電壓下降,電流上升,溫升高,因此要求EPS應急電源所配置的逆變器等元件必須能承受大電流的沖擊和高溫升的惡劣條件。逆變器必須有較大的電壓輸入范圍。EPS應急電源的設計的出發點是為了保護人而不是保護設備的。


        UPS電源中配置的蓄電池在低于額定電壓關機后不可再啟動,如額定電壓為12V的電池,當電池電壓下降到10V左右時則自動關機,以保護UPS電源設備。


        7、安全性能


        EPS應急電源由于對消防設備特殊的人身安全要求,EPS應急電源需配有隔離變壓器,以保證人身安全。


    凤凰彩票网    8、消防驗收


    凤凰彩票网    EPS應急電源產品是國家強制認證產品,必須取得生產許可認證。UPS電源制造標準不是GB17945-2000的消防標準,沒有國家消防合格評定中心的認證,不能通過消防驗收。